本标准为GB 19212.20-2008,标准的中文名称为电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第20部分:干扰衰减变压器的特殊要求,标准的英文名称为Safety of power transformers, power supply units and similar - Part 20: Particular requirements for perturbation attenuation transformers,本标准在2008-03-24发布,在2009-01-01开始实施。
该标准采用了标准IEC 61558-2-19-2000,MOD。
GB 19212.1-2003 的该章用下列内容来代替: 本部分规定了变压器各个方面(例如电气、温度和机械方面)的安全要求。 本部分适用于驻立式或移动式、单相或多相、空气冷却(自然冷却或强制冷却)、独立或配套用隔离或安全隔离变压器,其额定电源电压不超过交流1000 V,额定频率不超过500Hz,额定输出不超过10kVA。干扰衰减变压器预定要用作办公设备或类似设备的电源,在输出电路具有一个中点输出端,以便衰减电网电源的传导干扰。 另外,安装规程和设备规范要求电路之间的双重绝缘或加强绝缘也要通过使用这种变压器来实现。 注1:利用本部分规定的这种变压器与设备连接,并不意味着可以降低该设备的要求。 干扰衰减隔离变压器:——其空载输出电压和额定输出电压超过交流50V或无纹波直流120V,但不超过交流500V或无纹波直流708V;为了符合国家布线规程或特殊用途的要求,空载输出电压或额定输出电压可以超过这些限值,但不应超过交流1000V或无纹波直流1415V 。 干扰衰减安全隔离变压器:——其空载输出电压或额定输出电压不超过交流50V或无纹波直流120V。 本部分适用于干式变压器。其绕组可以是密封或非密封的。 如果隔离变压器给两个或两个以上的设备提供电源时,则这样一些设备的外露导电零部件的连接需要符合IEC 60364-4-41的413.5的规定。 注2: 对充有液体介质或粉末材料(例如砂子)的变压器,其补充要求正在考虑中。 注3:要注意到下列情况:——对预定要在热带气候国家使用的变压器,可能需要特殊要求;——位于环境条件特殊的地区,可能需要特殊要求。 注4: 本部分不阻止使用输出电路无中点的其他类型的变压器作为衰减变压器。 本部分不包括“衰减”功能的各项性能。这种功能可以通过不同的特征,例如屏蔽或特殊叠片来获得。 本部分也适用于装有电子电路的变压器。本部分不适用于预定要与变压器的输入和输出端子或输出插座连接的外部电路及其元器件。
本标准文件共有12页。
GB 19212.20-2008 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第20部分_干扰衰减变压器的特殊要求.pdf
(540.93 KB)
|
|